yastreb » 20 янв 2012, 17:33

Вам советовали гидравлическую стрелку. Это самое мудрое решение, потому что вы хотите что-бы котлы работали одновременно. У Коспеля условие - статическое давление должно быть высоким, не менее 1,5 кг, а лучше 2.

Re: Схема врезки 2-го котла

Олег29 » 29 дек 2011, 20:58

Спасибо всем!
Буду делать параллельно, хотя есть некоторое недоверие к надежности обратных клапанов.

Re:

Олег29 » 29 дек 2011, 18:53

Mij-gan писал(а):Насос газового настенного котла отключается при аварийной остановке котла. На этот случай Вы хотите поставить электрический. И тут же собираетесь затруднить ему условия работы. Зачем?
Он будет затруднять очень редко (одновременно они будут включатьсятолько на время моих отъездов), а обр.клапан постоянно.

Mij-gan » 29 дек 2011, 18:33

RUZALIN писал(а):такого ещё не слышал
Но ведь наглядно? :mrgreen:

Mij-gan » 29 дек 2011, 18:32

Насос газового настенного котла отключается при аварийной остановке котла. На этот случай Вы хотите поставить электрический. И тут же собираетесь затруднить ему условия работы. Зачем?

Re:

Олег29 » 29 дек 2011, 18:03

RUZALIN писал(а):
Олег29 писал(а):В каком случае может остановиться насос газ.котла
После достижения заданной команды на нагрев и 3 минутного(может быть и иное время) выбега.
Не знал этого, у моего эл.котла насос молотит без остановок уже 3 года(независимо от того греет или нет).
На гидравлической схеме газ.котла указан "автоматический бай-пас который обеспечивает нужный расход воды, проходящей через теплообменник системы отопления, при любых рабочих условия ", он в моей ситуации не поможет.
Что создает большую нагрузку на насос: обратный клапан или другой остановившийся насос?

RUZALIN » 29 дек 2011, 17:42

Олег29 писал(а):В каком случае может остановиться насос газ.котла
После достижения заданной команды на нагрев и 3 минутного(может быть и иное время) выбега.

Re:

Олег29 » 29 дек 2011, 17:39

Mij-gan писал(а):
Олег29 писал(а):Работают два насоса, помогают друг другу
Ну представьте - по арене цирка скачут две лошади с одинаковой скоростью. Вот чем они могут помочь друг другу? :mrgreen: И тут одна лошадь на полном скаку останавливается. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Так и с насосами.
В каком случае может остановиться насос газ.котла (кроме откл. эл.энергии)?
В случае прекращении подачи газа это произойдет?

RUZALIN » 29 дек 2011, 17:30

Mij-gan писал(а):И тут одна лошадь на полном скаку останавливается.
:ROFL!: Хороший пример, такого ещё не слышал :)

Mij-gan » 29 дек 2011, 16:58

Олег29 писал(а):Работают два насоса, помогают друг другу
Ну представьте - по арене цирка скачут две лошади с одинаковой скоростью. Вот чем они могут помочь друг другу? :mrgreen: И тут одна лошадь на полном скаку останавливается. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Так и с насосами.

Re: Схема врезки 2-го котла

Олег29 » 28 дек 2011, 23:02

А с точки зрения гидравлики - при одновременной работе двух котлов, последовательная схема лучше? Работают два насоса, помогают друг другу, никаких обратных клапанов.
Просто додумался как компактно и достаточно технологично расположить рядом оба вентиля (байпасов), чтобы можно было управлять ими через один люк. Может на этом варианте и остановиться?

Олег29 » 28 дек 2011, 21:59

slava7903 писал(а):комн.т-м
1. комн.т-м - комнатный термостат?
2. Можно ли применять обратные клапаны с пластиковой начинкой?

slava7903 » 28 дек 2011, 20:32

1.Можно (в парралели,с комн.т-м на эл. котёл :mrgreen: )))
2.Не критично.

Олег29 » 28 дек 2011, 19:48

Mij-gan писал(а):Ну давайте без фанатизма Всей автоматики - комнатный термостат, разрешающий запуск электрического котла при падении температуры ниже заданной. Котлы подключаются параллельно, у каждого котла должен быть свой насос, и на выходе каждого ставятся обратные клапана. И всё.
Оба котла настенные, у каждого свой насос. Можно ли включать оба котла одновременно (один греет, другой в резерве) и насколько критичны будут потери напора от обратных клапанов.
Работа автоматики думаю будет нужна редко, 2-3 раза в год, поэтому чем проще тем лучше.

Mij-gan » 28 дек 2011, 18:54

slava7903
Мы говорим о данном конкретном случае. Квартира. Настенник. Нужна подстраховка. Так зачем городить космический корабль? Может эта альтернативная система и не запустится ни разу? А моё предложение во-первых - абсолютно работоспособное, во-вторых - низкобюджетное.

slava7903 » 28 дек 2011, 18:21

При двух настенных котлах,я думаю,работать будет(если настенный беретта выключает насос при аварии).Да и с работющим насосом не заметите-топка маленькая.
А вообще почему Беретта-газовщиковая политика?)) :mrgreen:

Re:

slava7903 » 28 дек 2011, 18:06

Mij-gan писал(а):
slava7903 писал(а):А выклчать насос газ. котла комнатный термостат будет?
А зачем? При аварийной остановке газового котла насос собственно тоже отключается.
Не факт,если котёл напольный,а мозга там вряд ли есть,то насос выключать будет некому и вполне вероятно что теплоноситель будет охлаждатся через топку атмосферного котла.

Re:

alicBV » 28 дек 2011, 17:57

Mij-gan писал(а):
slava7903 писал(а):А выклчать насос газ. котла комнатный термостат будет?
А зачем? При аварийной остановке газового котла насос собственно тоже отключается.
Именно поэтому я и описал схему переключения котлов через релле давления газа, если котел переключается по электрике,то не выходит на аварию по газу и при возобновлении подачи газа, газовый котел включается автоматически в работу.Или Беретта включается сама..., перезапуск не нужен...

Mij-gan » 28 дек 2011, 17:49

slava7903 писал(а):А выклчать насос газ. котла комнатный термостат будет?
А зачем? При аварийной остановке газового котла насос собственно тоже отключается.

slava7903 » 28 дек 2011, 17:27

А выклчать насос газ. котла комнатный термостат будет?

Вернуться к началу