Не включается горелка по ночам, котел Logano G334

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Не включается горелка по ночам, котел Logano G334

Re: Re:

@lex » 25 янв 2016, 20:04

Другой человек писал(а):
Dim@ писал(а):
Valitov писал(а):Дмитрий, прибор давления газа должен идти в комплекте с котлом или приобретается отдельно?
отдельно как опция
Дим, а какой смысл в этой опции на магистральном газе? Это создано для СГ.
Я в каждую котельную с атмосферниками на магистральном газе стараюсь продать. в 99,9% получается.
Плюсы и для конечника и для сервисника:
- для сервисника - если из-за низкого давления газа котел уйдет в аварию - понять что да как по телефону тяжеловато со слов конечника "у меня все работало, а теперь холодно, приезжай". Ставим - реже ездим нажимать кнопочку на автомате розжига
- для конечника - из-за низкого давления газа пламя может сесть на горелку - может попасть на замену горелки. Кто сталкивался, тот знает сколько она стоит. Нет уж - лучше поставить и защитить горелку.

wetleo » 21 янв 2016, 16:53

oleg.dmitrievic писал(а):ну если точнее то да. я просто пытался попроще пояснить
так я подметил что вы правильно пояснили и сравнили :D

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
wetleo писал(а):сравнение верное у вас
вот :D

oleg.dmitrievic » 21 янв 2016, 11:44

ну если точнее то да. я просто пытался попроще пояснить.

wetleo » 21 янв 2016, 03:41

на логоматике 2000 нет,на 4000 есть только в 442 модуле на контуре со смесителем wf1-3

Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
ну и если честно то не совсем так как вы сравнили,при разрыве аварийного контакта логоматик продолжает показывать что запущенна горелка ,работают все насосные группы,и они на самом деле работают только горелка не горит,и потом начинается череда таких оповещений как "нет нагрева гвс",потому что она продолжает греть бойлер который не нагревается,греть полы и радиаторы,проще говоря не блокируется автомат горения,скажем так инициирует горение,а при разрыве контакта комнатного термостата котёл молча будет стоять до температуры замерзания,и даже не подумает там о чём то,сравнение верное у вас только поведение техники разное,да и собственно техника разная :mrgreen:

oleg.dmitrievic » 21 янв 2016, 00:28

а на каких нет? на теплонасосах чтоль? :)

wetleo » 20 янв 2016, 22:08

oleg.dmitrievic писал(а):нет. происходит тоже самое что и при размыкании выводов комнатного термостата и термостата бойлера
на обычных навесных и напольных то да как релейный контакт подключения комнатного термостата или бойлера

Re:

oleg.dmitrievic » 20 янв 2016, 20:55

Petrovich 32 писал(а):Я чет запутался...
Поправьте плиз...
Если стоит реле давления-при уменьшении давления газа в сети он размыкает контакты и ? Подача газа в котел закрывается? Значит уйдет в ошибку отсутствия пламени?
нет. происходит тоже самое что и при размыкании выводов комнатного термостата и термостата бойлера

Dim@ » 20 янв 2016, 20:05

Petrovich 32 писал(а):Если стоит реле давления-при уменьшении давления газа в сети меньше минимума он размыкает контакты и
и котел не рытается запуститься а находится в режиме ожидания до тех пор, пока давление газа не поднимется до приемлимого уровня.

Petrovich 32 » 20 янв 2016, 19:47

Я чет запутался...
Поправьте плиз...
Если стоит реле давления-при уменьшении давления газа в сети он размыкает контакты и ? Подача газа в котел закрывается? Значит уйдет в ошибку отсутствия пламени?

oleg.dmitrievic » 20 янв 2016, 00:05

подрывает и сетку прожигает.

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Другой человек писал(а):У меня есть только инструкция по монтажу. Но, назначение его - остается загадкой.
вот поэтому я не стесняюсь изучать инструкции даже при закачике и делаю в неизвестных для меня системах на 200% все только по ним

wetleo » 19 янв 2016, 21:40

дмитрич 100% прав,чтобы пламя не садилось на горелку,что бы не выводил автоматы по потере в аварию,на клемы так же можно и датчик спада воды воткнуть что бы по перегреву не выводил в аварию,Другой человек вы просто значит не видели когда в динамике давление 70 как закручивает нержавеющие трубы в горелке когда пламя садится и они перегриваются,доходит до выстрелов в сторону сопла аж синюю крышку переднюю подрывает

Другой человек » 19 янв 2016, 13:35

Короче, нужно смотреть документацию на него. Назначение и принцип работы.

Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
У меня есть только инструкция по монтажу. Но, назначение его - остается загадкой. :shock:

oleg.dmitrievic » 19 янв 2016, 13:27

ну это просто реле которое замкнуто только когда давление газа в норме. если выходит за норму то просто глушиться котелок. при возврате в норму опять заводиться.

Другой человек » 19 янв 2016, 13:16

oleg.dmitrievic
Для чего нужен прибор контроля давления газа?

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Я всего лишь пытаюсь мыслить как инженер Будерус.

Добавлено спустя 21 секунду:
Не являясь таковым. :)

oleg.dmitrievic » 19 янв 2016, 13:13

да не, он же не перекрывает. он размыкает контакты при выходе давления газа за нормы

Добавлено спустя 47 секунд:
он не просадку пламени реестрирует а снижение давления. или мы с тобой о разном говорим?

Другой человек » 19 янв 2016, 13:12

oleg.dmitrievic
Честно , не смотрел этот аппарат. Если нужно, посмотрю - разберусь - доложу по всей форме. Но, пока , мой вывод такой. :)

Добавлено спустя 57 секунд:
Моя версия, чтоб клапан не раздавило при срыве редуктора СГ. :)

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
oleg.dmitrievic
В реальных условиях когда такое произойдет и сколько по времени понадобится для вывода из этого состояния?

Добавлено спустя 40 секунд:
В смысле - село пламя.

oleg.dmitrievic » 19 янв 2016, 13:09

да, и выведет котел в ошибку. а так при восстановлении давления котел запустится.

Другой человек » 19 янв 2016, 13:05

oleg.dmitrievic
В этих случаях ионизация сработает.

oleg.dmitrievic » 19 янв 2016, 13:01

Другой человек писал(а):Дим, а какой смысл в этой опции на магистральном газе? Это создано для СГ.
чеб пламя не просело на горелку и в ошибку чтоб котел по потере пламени не вышел.

Re:

Другой человек » 19 янв 2016, 12:56

Dim@ писал(а):
Valitov писал(а):Дмитрий, прибор давления газа должен идти в комплекте с котлом или приобретается отдельно?
отдельно как опция
Дим, а какой смысл в этой опции на магистральном газе? Это создано для СГ.

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Valitov
Я боролся с этой проблемой год назад. Сейчас всего точно и не упомню. Но, то , что написал - нужно проверить.
Далее, будем переходить к автомату.

Вернуться к началу