Re: обогрев бассейна

Strannik_42 » 27 ноя 2020, 17:27

нууууууууууу даже не знаю

Re: обогрев бассейна

VasKora » 11 окт 2017, 21:01

Внутренний бассейн - это одно... кстати, к нему же и осушитель сразу нужен, так?

oleg.dmitrievic » 01 мар 2016, 19:52

Молодцы ребята. здоровья им

Re: обогрев бассейна

brazilets » 16 фев 2013, 10:15

Когда- то в Wilo-вских талмудах приводилась упрощенная формула для подбора мощности косвенного т/о для бассейна заданного объёма. Для внутреннего бассейна Q(то)= (T1-T2)*0.028*V.
То есть объём бассейна в метрах кубических*разница между исходной температуры воды и температуры нагрева (традиционно +28С )* 0,0,28 -коэфициент. Максимальная мощность требуется на этапе выхода бассейна на режим, а в текущем режиме эксплуатации потребление= V*0.2(порядка 4-х с небольшим кВт/час).
Конечно, всё это - приблизительные расчёты, однако на практике всё так и работает.

alex70 » 12 фев 2013, 23:51

евгений61 писал(а):как правельно посчитать мошность котла для обогрева 24 куба воды и можно ли ето зделать от напольника протерм медведь 36-38кв.
Забыл человек уточнить бассейн в помещении или нет и планирует он постоянно там поддерживать требуемую температуру или быстро нагреть нужно когда на дачу приехал? Если уж что-то считать, а не пальцем в небо как предыдущий товарищ, а инфу нужно для начала собрать.

Кузнецов Д А » 11 апр 2010, 23:36

потери тепла можно посчитать
для такого маленького бассейна при нормальных ( температура воды, воздуха над водой и прочие условия) будет не больше 3-4 кВт\ч

poolman 11 » 30 мар 2010, 22:02

Что ПОЧЕМУ?
Почему трубчатый? Потому, что у него большая пропускная способность по контуру бассейновой воды и низкое сопротивление.
Почему 24 квт? В принципе, встречаются и с меньшей мощностью.
Почему 75 по цельсию? Наверное минимальная оптимальная температура подачи на котле. Отсюда и расчёт по мощности теплообменника.
В контуре подачи теплоносителя устанавливается запорно-регулирующая арматура, с электроникой. Она позволяет поддерживать температуру воды в бассейне на заданном желаемом уровне.
24 квт потребляется только во время первичного нагрева бассейна, потом хватает, приблизительно, половины, но это зависит от факторов окружающей среды.

ЛеШий » 25 мар 2010, 14:36

почему??Shonova

Re: обогрев бассейна

poolman 11 » 17 фев 2010, 09:44

На бассейн 24м3 ставится трубчатый теплообменник. Продавцы теплообменников рекомендуют 1квт на 1м3. Температура воды в контуре котла не ниже 75 по цельсию.

аристошка » 08 фев 2010, 09:28

посмотри программку в сети надыбал может поможет

обогрев бассейна

евгений61 » 07 фев 2010, 22:57

как правельно посчитать мошность котла для обогрева 24 куба воды и можно ли ето зделать от напольника протерм медведь 36-38кв.