Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Группа безопасности

kiturami » 28 фев 2013, 18:55

loginza18258 писал(а): В пятницу 01.03. будет попутная машина в Тюмень
Тогда все по два заказывать, в том числе и насос)

oleg.dmitrievic » 27 фев 2013, 21:43

тогда лучше едва :)

Re:

loginza18258 » 27 фев 2013, 19:47

kiturami писал(а):Как говорится на без рыбье и рак щука....
Можно как для самоуспокоения поставить на 6 и потом (в ближайшие два/три дня) заменить на 3
Что у вас там за глубинка, что ничего в продаже нет?!
Свердловская область, 100 км от Тюмени, 360 - от Екатеринбурга. В пятницу 01.03. будет попутная машина в Тюмень, закажем клапан на 3 атм.

Re:

alicBV » 27 фев 2013, 19:30

loginza18258 писал(а):... или дровами...
Если имеется ввиду,что это твердотопливный котел, то не встречал котлы раб.давлением выше 4-х бар.
И тем не менее подрывник на 3 бара ставить,побыстрее,даже если дрова в печке.

kiturami » 27 фев 2013, 19:16

Как говорится на без рыбье и рак щука....
Можно как для самоуспокоения поставить на 6 и потом (в ближайшие два/три дня) заменить на 3
Что у вас там за глубинка, что ничего в продаже нет?!

loginza18258 » 27 фев 2013, 18:44

В магазинах не нашлось клапана на 3 атм. Выхода было два: ставить на 6 атм, или вместо клапана ставить заглушку. Как временный вариант можно использовать 6 атм? Отопление из полипропиленовых труб ( длина труб примерно около 35 метров в одну нить, диаметром 25), радиаторы биметаллические. Отопление эл.котлом или дровами, насос Wilo-Star-RS 25/6. Прежде стоял насос с высотой вод.столба на 4м, но прослужил не долго, заменили на то, что нашли в нашей местности (зима все-таки)

Re: Группа безопасности

For2na » 27 фев 2013, 10:55

Аварийные клапана одноразовые, в инструкции к ним всегда пишут, что после срабатывания заменить на новый. Если один раз сработал, то значит и в будущем аварии не избежать, поставьте 3 атм, не встречал бытовых котлов рассчитанных на давление выше 3 атм. Если не замените аварийник то замените котел ))).

oleg.dmitrievic » 27 фев 2013, 09:43

на 6ть нельзя. 6ть это на воду. на отопление должен быть три

Re:

alicBV » 27 фев 2013, 09:43

loginza18258 писал(а):Клапан заменили, поставили на на 6 атм. Как это повлияет на работу котла?
Думаю для отопления многовато 6 атм.Не стрельнет чего-нибудь?

loginza18258 » 27 фев 2013, 09:37

Клапан заменили, поставили на на 6 атм. Как это повлияет на работу котла?

oleg.dmitrievic » 27 фев 2013, 07:27

нет, надо заменить. только вот почему там воздух появляется?

loginza18258 » 27 фев 2013, 03:59

Подскажите, пожалуйста, можно ли разбирать предохранительный клапан в группе безопасности отопления. При остановке насоса сработала ГБ. Должна держать давление 3 атм. После аварийного срабатывания выдерживает всего 1,8-2 атм. , происходит сброс воды и давление падает до 1 атм. При попытке поднять давление добавлением воды, происходит её сброс и в системе снова появляется воздух...

ar15646 » 27 янв 2012, 09:30

Буду ждать, хотя возможно мы с тобой просто о разных вещах говорим.

гpязнуля » 27 янв 2012, 00:26

Нет! Ты не можешь! Авва, цезарь!
Картинку найду выложу.

ar15646 » 26 янв 2012, 23:58

Да не, поясни, я тоже могу чего-то недопонимать, или незнать, или заблуждаться.

гpязнуля » 26 янв 2012, 23:35

посмотри устройство, да ладно, фиг с ними.

ar15646 » 26 янв 2012, 23:31

Который ставиться на подающую линию, или что-то подобное. а нужен он для того что защитить насос от завоздушивания.

ЗЫ написав про то что в насосе кислород выделяется, я указал на сам факт а не на то что его надо оттуда удалять, потому что это вряли получиться, он тутже растворяется.

гpязнуля » 26 янв 2012, 23:15

а на интегрированом в насос воздухоудалитель стоит на всасывающей линии.

ar15646 » 26 янв 2012, 23:07

О чем спор то? ГБ должна лишнее плюнуть, а лишнее при закипании, особенно когда на антифризе работает, именно на подаче (пар, пена) К томуже после запуска отопления, лишний кислород выделяется в котле, и по чуть чуть в насосах. И если его не убрать то он вполне может опять раствориться в системе. Поэтому воздухоотводчик ставят на подаче, сразу после котла, ну а поскольку на плашке ГБ водухоотводчик уже прилеплен, то зачем ее мостить на обратку?

Aleksander » 22 янв 2012, 04:24

гpязнуля писал(а):ну так и подключи расширитель и к обратке то же.
Ну он и на обратке нормально стоит =) А подключение невозможно, т.к. котел работает на атмосферный теплонакопитель, т.е. бак из 2мм стали размерами 1х1(основание) на 2 метра сверху закрытый крышкой с вентиляцией. Бак стоит практически на одном уровне с котлом и давление там создается только столбом воды в 2 метра.